한밭대 냉동공조- 종합보고서
페이지 정보
작성일 19-05-24 07:48
본문
Download : 한밭대 냉동공조- 종합보고서.hwp
④모든 것이 정상적으로 작동하면 환기송풍기 등과 같이 연동되는 장비가 운전되도록 한다.
③댐퍼와 구동부의 마지막 점검을 실시한다. 축동력의 계산은 정밀한 현장시험이며 송풍기 성능곡선과 비교하여 사용할 때 유용하게 쓰인다.
②송풍기의 기동을 준비한다.
⑤각 자동댐퍼를 점검하여 닫혀 있거나 전기적으로 단선된 것의 유무를 확인하고 그 댐퍼가 자동적으로 조정되며 올바른 위치에 있는지를 확인한다.
3)송풍기 實驗(실험)
(1)전류
클램프 온 암미터로 전류를 측정(測定) 한다.
(2)송풍기의 회전속도
송풍기의 회전속도를 측정(測定) 하고 기록한다.
2)송풍기 기동
①전동기를 ‘범핑’하여 송풍기 회전방향이 정확한지 확인한다.
⑤각 자동댐퍼를 점검하여 닫혀 있거나 전기적으로 단선된 것의 유무를 확인하고 그 댐퍼가 자동적으로 조정되며 올바른 위치에 있는지를 확인한다.
2)송풍기 기동
①전동기를 ‘범핑’하여 송풍기 회전방향이 정확한지 확인한다.
④모든 것이 정상적으로 작동하면 환기송풍기 등과 같이 연동되는 장비가 운전되도록 한다.
송풍기 회전수 =
(3)축동력
전류치와 전압치를 읽으면 축동력의 근사값이 나오며 축동력은 제작자의 승인資料와 비교해야 한다.
②송풍기의 기동을 준비한다.
③댐퍼와 구동부의 마지막 점검을 실시한다. 전류치 측정(測定) 은 모터 기동기의 입력측보다 출력측에서 실시하여야 한다.
(4)정압
정압측정(測定) 은 필수적이며 문제 발생시 해결하는 데 많은 도움이 된다 그러나 현장에서 정확히 얻기는 매우 힘들다. 가장 일반적인 이유는 송풍기 입구와 출구에서의 공기 와류현상으로 인한 ‘시스템 influence(영향)’과 송풍기에서 발생하는 정확한 압력을 읽어야 할 장소에서 압력이 측정(測定) 되어야 하지만 그러한 측정(測定) 위치 설정이 어렵기 때문이다
(5)송풍기실의 압력
송풍기실은 많은 경우 환기 플래넘이거나 외기 플래넘으로 이용된다 만약 송풍기실에서 측정(測定) 할 때는 마노미터 반대측 포트를 연결한 호스를 외부 또는 대기에 개방하면 된다
(6)송풍량
송풍량의 현장 측정(測定) 중 가장 정확하고 인정받는 방법은 피토 튜…(To be continued )
한밭대,냉동공조,종합,공학기술,레포트
순서






한밭대 냉동공조- 종합보고서
설명
Download : 한밭대 냉동공조- 종합보고서.hwp( 87 )
레포트/공학기술
한밭대 냉동공조- 종합보고서 , 한밭대 냉동공조- 종합보고서공학기술레포트 , 한밭대 냉동공조 종합
한밭대 냉동공조- 종합보고서
다.
②모든 예비 절차를 완료했는지 확인한다.
②모든 예비 절차를 완료했는지 확인한다.
1. 공기계통의 TAB
1.1 송풍기 實驗(실험)
1)준비작업
①처음 하고자 하는 계통에 대한 서류, 도면 등을 준비한다.
③송풍기를 기동하여 기계적 결함을 즉시 점검한다. 전류치 측정(測定) 은 모터 기동기의 입력측보다 출력측에서 실시하여야 한다. 그러나 보통 차단 스위치나 기동기에서 측정(測定) 하는 것이 보다 쉽고 안전하다.
③송풍기를 기동하여 기계적 결함을 즉시 점검한다. 정확성을 기하기 위해 전동기 전선박스에서 측정(測定) 해야 한다.
(2)송...
1. 공기계통의 TAB
1.1 송풍기 實驗(실험)
1)준비작업
①처음 하고자 하는 계통에 대한 서류, 도면 등을 준비한다. 정확성을 기하기 위해 전동기 전선박스에서 측정(測定) 해야 한다.
3)송풍기 實驗(실험)
(1)전류
클램프 온 암미터로 전류를 측정(測定) 한다. 그러나 보통 차단 스위치나 기동기에서 측정(測定) 하는 것이 보다 쉽고 안전하다.